女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

fiendcheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-05-12
最后登錄: 2018-02-03
查看fiendcheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-12 08:30
是這樣的,廠里有幾臺設備使用三菱FX2N和FX2N-1PG控制一個電機運轉,點動操作時,電機有加速延時,但是點動開關一放開就瞬間停止了,因為是以前的一個師傅弄的,最近新裝了幾臺新的,我把程序拷拷過來,其他都正常,就是停止不正常。正常應該是FX2N-1PG發出STOP指令時,F(xiàn)P仍有輸出,慢慢減速直到停止,現在新裝的都是STOP信號一給,瞬間停止。我問以前的師傅,他說具體的他也忘了...我想請教一下各位是哪里沒設置好?謝謝
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-12 20:14
他有可能是點動一下,然后把1PG的輸出頻率以一定的時間慢慢減小,直到幾秒鐘時間一到然后頻率就變成零了   可以用斜坡指令   ramp  樓主可以試試看
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-13 21:48
里面可以加斜坡指令啊   ramp    配合m8039好像是的   恒定掃描周期   一按停指  以指令的時間 從運行減到0就行了   我認為還是挺好的   以前用在步進電機上在的比較多   配合plsy   現在用在這里也可以的根據你的要求   可以達到