樓主  發表于: 2016-06-06 19:14
小弟用速度模式控制三菱J3伺服,PLC是西門子200系列,正常情況控制轉速沒有問題,但是當不同軸導致電機卡死的時候,電機不會報警,有什么辦法可以解決嗎?比如我設定了500rpm,由于負載大卡住了沒轉,這時候如何讓其輸出報警?
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15334 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2025-01-08
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 23:42
詳看操作手冊
樓主留言:
速度控制下,我設了PA11轉矩限制的參數,當同軸度不好伺服卡住時,ALM沒有信號,驅動器也沒報錯