今天一個朋友遇到一個問題,三級電機 一級18kw 二級45kw三級132kw 繞組燒壞后,重新修好,裝到設備上是自耦降壓啟動,分三次啟動  一級啟動后方向正確 啟動二級的時候方向錯了,關鍵到了第三級的時候不敢隨便啟動了,如果還是反轉(zhuǎn) 啟動電流肯定會很大,降壓啟動柜的最大電流才400安,132的即使是降壓啟動電流也會最小800  所以就不能實驗啟動方向了,請問各位高手。有什么方法能檢測電機繞組的相序  有什么設備 或者簡單的方法
powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 318 個
工控威望: 455 點
下載積分: 3369 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2025-07-13
查看powtiger的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-08-13 23:05
繞組頭尾沒有給你標明,嗎?如果沒標,立即找修電機的來,標注好了自己接好就是,如果不敢斷定,可以卸掉電機負載,以132KW點動測試