圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-10 14:31
晶體管輸出,如果你接的是感性負載,比電阻性負的危險系數大大增加。如果是感性負載,一般要加一些保護措施,如續流二極管等,不這,現在一些電磁閽,等加了類似保護。