女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

我是小人物
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 108 點
下載積分: 635 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2014-11-19
最后登錄: 2018-06-25
查看我是小人物的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-22 12:09
一臺信捷PLC控制步進電機正反轉,一直是正常的,現在不管按正向按鍵,還是反向按鍵,步進電機都是正向運轉。PLC脈沖指令換了個方向輸出點,步進電機運轉就正常了,一直覺得是PLC方向輸出點壞了,用那個認為是“壞”的輸出點接中間繼電器,中間繼電器能正常工作。可是去控制步進電機正反轉就是不行,好多臺機器都碰到這種情況了。這是為什么啊 ?
小女孩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 691 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2024-09-28
查看小女孩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-30 21:32
我著有三臺信捷也是這樣  Y1晶閘管壞了