樓主  發(fā)表于: 2017-01-06 09:53
  昨天  流水線接一個小段烘箱的總線,從流水線配電箱的總線處  引出一零一火,拉總閘,拉空開,結果 燒掉兩臺測試儀器,變頻器先報錯,然后面板燈滅,帶變頻器的空開未跳。很是困擾,總的來說的,就是在總線端引兩根線,導致短路。目前先沒接線,各位能說說是總線有什么問題嗎?
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-01-06 11:38
安裝必須做到:安裝完成以後要檢查確保無誤才能送電。這是原則。