樓主  發(fā)表于: 2017-04-11 11:31
我用224XP (地址2)和222(地址3)做一個PPI的通訊,但是用向導設置好以后,在通訊界面里看不到222的模塊信息。
通訊電纜是用普通的DP9針頭做的(3-3,8-8).
請問一下,這個問題出在哪里的?
hzy11506
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2021-03-08
查看hzy11506的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-04-11 13:19
描述:224設置
圖片:
描述:222設置
圖片:
描述:PPI設置
圖片:
下面是我這次PLC的設置截圖,不知道哪里有不對的地方么。用向導做的話,不需要定義SMB30了把