女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2621 個
工控威望: 22683 點
下載積分: 5721 分
在線時間: 2790(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-10
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-17 17:18
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-19 12:53
50米的距離建議加輸出電抗器。燒電機是綜合原因,電機維修質量、電機轉速過低溫升高、傳輸線導致電機端過壓、變頻器參數不合理等,要看電機燒毀后繞組的樣子,才好分析。