問題如標題,比如負載達到了我設定的轉矩,伺服是否會發出一個信號?然后我想讀取這個信號,控制它回去。小弟沒用過轉矩,請各位老師傅們幫忙。
工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 879 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-25 18:00
如果要顯示扭矩值,就必須要使用通信讀取,威綸通觸摸屏里有與松下伺服通信的協議,可直接調用
樓主留言:
只有A4,A5的通信協議,沒有A6