樓主  發表于: 2017-06-20 21:36
工控朋友們有沒有遇到過反比例函數的正負壓力傳感器的模擬量,壓力值正負100k,12位精度的傳感器,0~4096對應-100k~100k,0壓力的時候模擬量值是2050,想了很久沒想出來,請各位師傅指點一下運算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1301 個
工控威望: 2007 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 08:10
既然你知道是反比例函數的表 那就找對應關系不就可以了嗎  Y=1/X  不就可以了 不過換句話說  你的0值就不對了  所以你要搞清楚你的表的轉化關系 正常來誰都是線性的關系的 你的問題可能是0基準需要重新設定的問題 你把線性關系調整一下 應該就可以用了