請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3900 個
工控威望: 4355 點
下載積分: 145936 分
在線時間: 6719(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-19
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-08-30 07:40
它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA
損失那麼大
那你蓋發(fā)電廠好了~~~把它提高161kva直接輸出