樓主  發表于: 2017-09-10 13:18
各位高手,我使用的時安川A1000變頻器,5.5KW的。跑了十幾個來回都沒事,最近一直報GF故障,不知道是為什么,說明書上解釋是接地系統故障或者輸出側電流超過了額定電流的50%,但是我監控了設備運行時的電流,才5A上下,變頻器的額定電流設置的是7A。如果將變頻器的輸出線拆掉就沒事,接上去有時能跑,有時一動就會報GF故障。所有的接地線都接到了匯流排上,接地是通過其他電機被固定在鋼結構上做的。還有電網的電壓也在波動,不過大致在10%上下。被這變頻器搞得沒脾氣了,高手們幫我分析分析是哪方面的原因。
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-10 14:35
拆掉就沒事,那問題還在負載上啊,搖表測量絕緣怎么樣?