    今天再次下載SMART 700V3屏,真是奇了怪了,我6月份還傳送杠杠的,用個路由,和SMART200PLC一起組網連了。現在單獨連這個V3屏咋弄的都傳送不了。IP地址設了半天,能想的都一樣。結果還是傳送不了。
    用了CMD的PING指令,看物理連接沒有丟包現象。IP地址包就是接收為0。
   弄了半天,最后沒辦法把觸摸屏拆了回來試,后來找了個文檔看看,半天是因為PG/PC接口沒設好。
   找到原因就好。白耽誤了4個小時,可惜了。下面我把這個西門子SMART觸摸屏連接計算機失敗解決辦法的文檔上傳,大家也看看。V1,V2,V3系列都有說明。