paul_kate
級別: 正式會員
![]() |
請教各位,三菱L系列是否支持Modbus TCP通訊?如支持,需要什么模塊?還請指教,謝謝! |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
內置以太網使用通訊協議功能,可以實現Modbus TCP通訊。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
指令: SP.ECPRTCL "U0" K1 K1 D300 M300 "U0" 為虛擬IO地址,內置以內太網不可修改。 K1 打開設置中的連接1 K1 連續協議執行的數量,最多8 D300 控制數據 M300 執行完成位 SM1354 內置以太網的通信協議準備就緒. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |