圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-08 20:40
帶5A電流互感器的保護熱繼電器,統(tǒng)一選用5A。