              各位早上好,今日和大家探討一個問題,F有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-07-11
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-12 10:23
400KW,150平方的電纜不夠。400臺*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起來255KW。