現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 10741 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-07-11
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-21 17:10
上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6  3軸,不穩定  開始10次是走少.10-20次穩定,30次后一直每次多2脈沖.什么屏蔽線.濾波器方法想盡了,搞不好,后面換三菱FX3G.伺服還是松下A6的 接線參數也沒有改動完美解決, 郁悶.