各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
運好電腦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 539 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-10-13
最后登錄: 2025-05-03
查看運好電腦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 14:32
電源是否有問題,地線是否良好,都會引起此問題