樓主  發表于: 2018-06-13 14:03
同樣的兩個1PG,其中一個發出定位指令就能立刻定位,另外一個卻需要延時0.1~0.2s
定位完成時,雖然電機不轉了,但1PG還是還是沒復位,需要置ON stop信號才行,而另一個就不需要這樣。
有遇到過嗎??
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-15 11:25
看下自己的順控程序,是不是有中斷或者跳轉之類的影響輸出時間了

可以自己另外做一個簡單的程序,就是2個電機同時運行的指令,可以驗證下線路有沒干擾,如果正常的話就是你的程序問題了