樓主  發表于: 2018-08-02 22:11
FX5UMODBUS通信,與1號站測溫儀,2號站另外一個PLC通信,單獨與1,2通信,速度挺快,單錯開時間順序與1號,2號通信。通信速度很慢,如何做到快速響應。因為1與2不能同時驅動
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-08-05
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-02 22:14
如果多個PLC用MODBUS通信,是不是通信速度打很大折扣,時效性不是很好
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-08-05
查看471165265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-03 21:13
指令,我用一個主從,讀取很快,用一個主兩個從讀取就很慢。兩個都能錯開時間讀取,但響應好慢