請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-08-09
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-16 18:48
監聽威綸屏與變頻器通信間隔可看出,寫之前邏輯上先斷開周期讀取,寫入完畢再自動切換為周期讀取。