最近在試驗FX5U PLC   在通過NI OPC或者串口調試軟件試驗的時候,如果電腦設為固定IP地址能正常通訊上,如果設為自動獲取IP就連接不上。用三菱軟件正常的。


關鍵是客戶這里要用內網監控設備電腦,還要自己開發第三方軟件檢測PLC狀態,所以不能調到固定IP地址,

各位大神一起來來討論討論。。。。。。。