樓主  發表于: 2019-07-06 15:42
參考了工控人家園 綜合討論 串口通訊與MODBUS協議介紹(工控人必須掌握)有點迷。
我理解的是:使用觸摸屏與PLC鏈接需要相關驅動讀取PLC地址Mn、Dn等。讀取后就能使用PLC內部相關地址;模擬量模塊讀取模擬量需要PLC編程使用專用的地址顯示模擬量數值;顯然都需要知道固定的物理地址。
現在想問的是觸摸屏是否不需要驅動用腳本讀取一個MODBUS RTU通訊的產品?
例如某千分表
主機發送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B
從機回應: 01 03 02 01 00 12 35 78 BF
如何實現觸摸屏RTU通信讀取顯示出來數據,這個地址是什么?通俗點,謝謝
小姐姐騷啊
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-07-17
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-06 16:06
我也是小白不理解你說的觸摸屏驅動是什么,很多觸摸屏自帶RTU通訊,如果你說的某千分表也是RTU通訊那么可以直接連接觸摸屏,可以參考觸摸屏RTU通訊控制變頻器案例。
自學