pc1111
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家幫昼下?/font> X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3 伺服報警 - ----- pin.4 正轉限位 ----pin.7 反轉限位----pin.8 原點信號----pin.10 還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ] |
---|---|
|
onlymark
級別: 論壇先鋒
![]() |
每一個廠家的配置文件都是不一樣的,限位不要讓伺服去處理,讓plc處理伺服只相當于中轉。限位如果按照伺服的說明接,回原時如果碰到負極限,回直接報警,不會在反向運轉歸零。 |
---|---|
|