現有客戶使用的國產智能電量儀表4塊,使用的MODBUS與組態王通訊,每次只要發生斷電情況,4塊電量儀表就會有1、2個燒損,輕的通訊無輸出,嚴重情況整個儀表損壞無顯示。同樣的儀表在別的電氣盤里沒有接通訊就沒事,燒的經常是接了通訊輸出的,不知道是什么情況,
baiyangfy
交流與學習
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 138 點
下載積分: 942 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2019-04-19
最后登錄: 2025-06-27
查看baiyangfy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-14 11:11
是斷電就燒 還是斷電后再次上電就燒?
樓主留言:
是斷電后再次上電就燒