模擬量信號接到PLC模擬量模塊上后,在PLC中可以監控到該模擬量端口的實時數據,然后如何得到實際值?請教
[ 此帖被zhutaodtyy在2019-10-31 15:55重新編輯 ]
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-26 10:35
多次采樣,求平均值,,然后加減乘除計算得出實際值
引用
引用第2樓zhutaodtyy于2019-10-26 10:08發表的  :
這個公式就是一個線性關系方程嗎?