我們公司使用一個S7-1200 plc 輸入信號有的,由于其頻率比較高,0.09S一次。程序中使用普通的信號,plc 輸入點有閃爍但是監控程序時輸入點并未有變化,一直處于OFF狀態。

而且這個問題不是一直都有,時常發生。  想問問大家是不是需要修改程序中的輸入信號的類型為P是否可以。

希望大家給點建議!

謝謝!
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2025-07-23
查看林亦然的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-13 15:07
明顯就是輸入信號的ON的時間少于PLC的掃描周期,建議直接用中斷或者用高速計數口的輸入點