我的變頻器開始運行10分鐘報過流故障,復位后運行1分鐘就報過流。
初步判斷,過流檢測電路存在問題,因為工頻運行電機電流正常。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-06-22
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-03-04 12:32
霍爾傳感器不能調(diào)也不容易壞,還是看看電流采集部分的運放吧