KTP1000 BASIC DP 的兩種通訊RS485和MPI方式,如果對程序備份,用兩種方法都可以嗎,我用Mpi連接不上,準備用PPI方式試一下,但是MPI方式連不上不知道咋回事,誰能講下
[ 此帖被金海洋在2020-08-27 10:02重新編輯 ]
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 525 點
下載積分: 7112 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-06-21
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-04 21:57
引用
引用第1樓張少磊于2020-08-31 08:06發表的  :
你用的是西門子原裝的數據線嗎6GK1571-0BA00-0AA0

必須原裝西門子數據線,PLC還將就用不是原裝,觸摸屏的盡量用原裝線,不然很可能連接不上的