圖片:
問題描述:三菱FX5Uplc  ,斷電一個晚上,第二天上電,PLC就報警:電池保持軟元件異常。再關一次電再上電,就不報警了。


說明:PLC有安裝電池,且電池電壓是正常的,把電池放到其他5u PLC上正常的,電池不會報警




我想請教一下大神,這個電池保持軟元件異常,是不是跟參數設置有關,請指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 679 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-06-04
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-15 20:18
感覺二樓說的有道理,有可能是用電池保持的數據設定范圍不對呢。