如題   單獨碰機臺A不漏電,單獨碰機臺B不漏電,一起碰機臺A和機臺B就有漏電,電壓約110V     求大神指教
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-02-13
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-12 20:25
方法1:機臺A&機臺B接地線必須良好。
方法2:將機臺A&機臺B用一根導線連接在一起。
此現象不是漏電,是機臺A的感應電與機臺B的感應電位差,通常是有電機的設備才會出現這種現象,特別是伺服步進電機,感覺電會強一些。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!