女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-07-05
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-12-26 21:33
一個除靜電設備,需要用到它的異常信號,剛拿到設備的時候接上線就測試,異常信號正常,無異常時,異常信號和0V之間有24V電壓。
等到接到DC24V繼電器測試的時候,繼電器帶不起來,一量電壓沒了,從繼電器拆下來又有了。感覺是不是負載電流太小了,直接接到PLC輸入點上,
居然PLC輸入也沒有信號,一頭霧水了
哪位大神幫忙科普一下
(異常信號輸出24+,很確定繼電器正反沒接錯,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-12-31 08:35


建議你在靜電設備電源端 裝一個LC22電流檢測器,可以判斷 設備是否工作。