圖片:
請教各位大師,用博圖V16軟件測試溫控器485通訊讀取數值是01,90,數字樣式如圖片所示,位置在兩個BYTE上,組合在一起換成10進制數是400,溫控器上的 數也是400,數值是對的,怎么把01,90這兩個數組合在一起轉換成10進制數,好在觸摸屏上顯示呢?


               謝謝
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 795 個
工控威望: 3214 點
下載積分: 13834 分
在線時間: 1226(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-07-13
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 13:12
你把數組類型 改成word 第一個變量就是400了