請教大佬
伺服脈沖控制,如果絕對定位途中停止發脈沖,不回原點再繼續走這個位置,能走的準么

荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1399 點
下載積分: 4669 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2025-05-30
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-30 16:17
引用
引用第3樓cythyx于2022-08-30 16:13發表的  :
需要你做測試,比如我用三菱FX的,突然停止的話,直接輸出M8469停止脈沖急停的話,是有問題的,偏差太多。但是急停按下,先斷開定位控制指令,讓它自己停,等個零點幾秒再輸出停止脈沖信號的話,繼續運行,位置就沒問題。


謝謝,我測試一下