我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 517 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-06-30
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-09 08:33
不用死記什么源型漏型,按照正常邏輯高電位在上,低電位在下,PLC輸入和其他的什么驅動都是負載,傳感器也好,觸點也好都是開關,看回路上這個開關和負載的位置就行了,高邊開關開關在上接電源,下面是負載接低電位,低電位開關在下接低電位,負載在上接高電位

低邊開關就是漏型,高邊開關是源型~