y_fx2000
級別: 家園?
![]() |
西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。 順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms |
---|---|
|
tianfangbnn
級別: 論壇先鋒
![]() |
確實是這樣的,累積量大的時候就存在這種問題,浮點數處理上應該整數加整數,小數加小數,該進位進位。 |
---|---|
|