女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 925 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2025-07-30
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 23:05
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。
FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。
串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。
FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。
請教下各位大佬

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2504 個
工控威望: 3124 點
下載積分: 12696 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-08-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 09:11
引用
引用第4樓13824790603于2023-07-29 08:23發表的  :
用串口調試沒問題,可能是通訊格式 / 接線的問題。

同意4樓的說法,串口調試可以說明通訊功能正常,PLC不能正常與溫控器通訊說明接線、通訊格式、還有PLC的程序問題 。
樓主留言:
PLC跟助手通訊正常,且報文都一樣
相信自我!