一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 2290 點
下載積分: 3049 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 09:06
按照單項負荷超過總負荷的15%,需要將單項負荷轉換成三相負荷計算P3=根號3P,算出有效總負荷,總負荷=有效總負荷/0.8,I=P/根號3*U 得出電流 然后選型電纜