女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-08-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-01 19:39
主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-08-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-02 14:04
感謝樓上的大師,等你的好消息
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-08-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-02 19:01
已經確認過第1個溫控儀通訊站號是1,對應的溫度顯示寄存器是D500,但PLC里的D500沒找到相關的讀取指令
D500溫控儀1溫度顯示/D1154溫控儀1溫度設定
D501溫控儀2顯示/D1155溫控儀2設定
D502溫控儀3顯示/D1156溫控儀3設定
D503溫控儀4顯示/D1157溫控儀4設定

PLC程序中這種地址是怎么來的,有知道的幫忙指點下,非常感謝!奇怪的是溫控儀設定的是modbus協議
[ 此帖被zx1234在2024-06-02 22:27重新編輯 ]
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-08-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-03 08:21
上位機就是觸摸屏
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-08-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-03 11:22
正常的邏輯是2個都是設置的MC協議。但設備上正常運行的程序是Q71J24CN-R4設置的MC協議格式4,但歐姆龍E5CC溫控儀設置的是modbus協議,就是想研究下人家是怎么做到的。
所以想請大家幫忙解讀下怎么回事
如果是modbus協議,PLC里應該有相關的指令,但沒有
如果是MC協議,但程序里直接就有D500/D1151的寄存器,但溫控儀設置值是沒有相關的設置值的