圖片:
最近在畫電路圖了,遇到個問題就是不知道那個互感器的電流比怎么算,具體問題就是如何根據開關上標注的額定電流來計算互感器的電流比。在網上看到個回答是說用1A或者5a的二次電流去除以一次電流,然后一般選擇空開有個1.2-1.5的系數,所以可以知道我這個圖上630A的空開的電流最大的630/1.5=420A左右,取個整數400吧,然后就能得出我這個圖上的要裝的互感器的電流比是400/5,不知道我這樣推理對不對,希望大佬解答一下,先提前謝謝各位大佬啦!
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2865 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-07-25
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-03 17:14
同意一樓的,一般互感器次級是5A,如果接機械電流表選小了易打壞表針,要>=最大電流(如電機起動電流)選800/5與1000/5都可以。