樓主  發表于: 2024-07-26 14:39
請教各位一個新遇到的問題,V20變頻器0.55KW的進線接的L1/L2(N) AC220單相電源,電機是三相0.25KW的。上電報A503,啟動就報F3,這種情況怎樣設置參數或怎么才能正常使用,沒有3相電源。
沒有一天不想努力破圈,然.........
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 233 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-08-06
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-26 16:17
我覺得有必要用萬用表量一下輸入電壓