女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

失控的影子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 262 點
下載積分: 454 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2024-05-26
最后登錄: 2025-07-30
查看失控的影子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-13 19:24
控制要求

通過MODBUS通信的方式實現兩臺西門子S7-200 SMART PLC的主從站通信:

主站的PLC的M0.0~M0.3控制從站PLC的Q0.0~Q0.3

從站的I0.3~I0.7控制從站的Q0.3~Q0.7

讀取從站AIW16所采集到的數值讀到主站的VW100中

把主站的MW10~MW16的數據寫給從站的VW100~VW106中。

求大神指教
[ 此帖被失控的影子在2024-09-14 23:10重新編輯 ]
benjing1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 149 點
下載積分: 34 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2024-04-26
最后登錄: 2025-07-30
查看benjing1996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-19 10:20
資料太好了.....感謝