女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 213 點
下載積分: 592 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看fighting_008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前
不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經用完了,但又需要機器與其他機器的一個軸進行同步,于是裝了一個1000p/r的編碼器在那個軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號來進行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發現啟停的時候總是會啟動的時候慢啟動一點點,停止的時候晚停止一點點,就算我不斷的縮小時間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個問題,只不過是幅度小了點,以前用脈沖控制的伺服plc時沒有這個問題,是總線控制的plc都有這個問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 357 個
工控威望: 2425 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-07-26
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
如果我沒理解錯的話,應該是要將編碼器的信號接入跟隨軸的驅動器側,驅動器內部相關參數設置一下,例如每轉脈沖、電子齒輪比
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
    木林森
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 357 個
    工控威望: 2425 點
    下載積分: 1598 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2020-08-16
    最后登錄: 2025-07-26
    查看木林森的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 4天前
    引用
    引用第3樓fighting_008于2025-07-23 01:32發表的  :

    我白天再看一下驅動器的使用手冊,印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅動器型號是R88D-1SN04H-ECT-03,驅動器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應該是輸出對應伺服驅動器控制的伺服電機的信息的,像這種高頻脈沖信號,它倒是有高速計數器,但是那個應該也要通過plc處理才行,現在編碼器信號是直接用的編碼器模塊連的plc

    哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號給到脈沖伺服了。
    PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現階段是怎么控制的呢?