VAR_IN_OUT
i_aiStationInf: ARRAY[0..48, 1..12] OF INT;
END_VAR
//
IF R_x在區(qū)間內(nèi)標志上升沿.Q THEN
FOR i:=1 TO g_c機器列數(shù) BY 1 DO
IF TON_ax檢測信號.Q THEN
i_aiStationInf[i_di工位號,i].1:=TRUE;
END_IF
END_FOR
END_IF
請教各位大神,上述這段程序是施耐德PLC ST語言寫的,現(xiàn)在這段程序用歐姆龍Sysmac 軟件重寫,其中i_aiStationInf[i_di工位號,i].1:=TRUE;這行程序一直編譯
不通過報語法錯誤,大家?guī)涂纯,歐姆龍的ST語言應該怎么寫?比喻第2行,第3列中這個INT類型字中的第一位為真。