grass7670
級別: *
![]() |
各位 附件內為EH-PLC與臺達變頻器通訊的程序,但是我不明白為什么。我對變頻器的電流值都讀不出來。謝謝! |
---|---|
|
grass7670
級別: *
![]() |
MODRD 每次只能有一個在使用中 不能兩個同時使用 我用PLC link 可以同時讀寫的 ,所以很多場合還是需要采用PLC link 的 樓上的 看樣子你對這個不是很熟悉 我MODRD不用的目的就是想用PLC link 同步進行 其實我的目的是兩臺變頻器同步寫不同頻率 那么RS 指令和MODRD MODWR都能同時兩個進行 而PLC link 則不一樣 他是可以同步讀寫的 不過還是謝謝你的答案的 |
---|---|
|