最近打工的公司,在安全檢查后要求在配電室的墻上開孔,安裝排風扇(為了散熱,配電室內沒有窗戶),雖名安了但是不知道這有沒有必要。
je277
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看je277的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-11 09:27
非常有必要,而且要根據配電室的大小確定安裝風扇的個數
空調到沒有必要,空調一般裝于DCS控制室,大型PLC控制室,大型電子監控室和熱控工程師站!