三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 21:14
這兩種方法都試過了,無效果,不夠還是謝謝兩位的熱心