請教一下各位高手,怎樣用S7200與WINCC進行DP通訊。坑肙PC的方式倒是比較好做,但是好像一定要用PC/PPI電纜,距離有限。我的硬件配置是S7226+EM277+CP5611,或者給小弟一點資料,讓我慢慢啃也可以,在網上實在沒找到,謝謝了。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6813 個
工控威望: 38417 點
下載積分: 11129 分
在線時間: 9709(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-14 15:28
因為寫的話恐怕要占用很大的篇幅。

因此請您去參考《西門子工業網絡通訊指南》上冊的第113頁,Wincc與Profibus-DP從站的通訊,該頁就是以Wincc與s7-200通過EM277作為DP通訊的實例。

以上