樓主  發表于: 2009-02-26 21:39
        燒了一個PLC通迅口,馬上換了一個全新PLC安裝到設備上,一傳程序又是通訊失敗又燒了,SC-09通信線是全新的,電腦是好電腦帶串口的,在別的設備上傳程序都是沒問題的。也沒有帶電熱插拔通訊線,懷疑接線有問題,又查不出哪里接錯了,請高手幫忙說是何原因?謝謝!
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-06-11
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-27 11:10
電腦電源跟plc電源是同地方供電嗎?