請問一下 一般觸摸屏與變頻器采用MODBUS通信
要求屏能夠對變頻器的進行參數設置、啟動停止,
能在觸摸屏上顯示電機的轉速、功率、電流等參數
如威倫MT506對臺達變頻器

一般需要考慮哪些參數?才能達到屏能控制變頻器  如果控制2臺變頻器又如何設置了?
謝謝
[ 此帖被王銳在2009-04-25 23:26重新編輯 ]
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-27 23:38
我搞過三菱的!沒有做威倫MT506對臺達變頻器
的!不好說了!如果你要三菱的我可以幫你!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(王銳) 鼓勵一下!